01022030 2013-04-23 18:26:59 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 457查看 2回答
板主筋设置
图纸说明上写有板主筋为L9@150,分布筋为A6@200,支座负筋为L9@120,长度为短方向的1/3.请问在GGJ中该怎么设置问题补充:A6@200是主筋分布筋,支座负筋分布筋为A6@250
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸说明上写有板主筋为L9@150 (截图一) 分布筋为A6@200,支座负筋为L9@120,长度为短方向的1/3.请问在GGJ中该怎么设置 这些看截图2.只是负筋长度不是900.而是短方向的1/3。 那主筋的分布筋呢? 常识,底筋和面筋这样的是没有分布筋的。因为是双向布置的。负筋是单向。所以有分布筋
2013-04-23 18:39:04
-
你的受力筋就是主筋L9@150,负筋可以在计算设置里输入A6@200,也可以在定义负筋里直接输入A6@200.
2013-04-24 08:17:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看