• 我想问一下关于文字的问题

    楼板上后砌隔墙的位置严格遵守建筑施工图,不可随意砌筑。对墙下无梁的后砌隔墙,应按建筑施工图所示位置在墙下板内设置 2c16(除平面图中特别注明者外)的纵向加强筋(沿墙通长,两端锚入支座250mm)。还有一句话 构造柱与楼面相交处,在施工楼面时应留相应插筋,4c12(外露500)与构造柱纵筋连接。请问这两句话什么意思啊,在广联达的钢筋中该怎么设置啊。。谢谢啦。。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    第一问题:是为了加强板的承载力以承载上面的后砌隔墙,在板下皮筋位置沿着后砌隔墙另加2C16的钢筋,两端伸入支座(板的支座是圈梁、梁或者是墙,是墙可能小)250毫米,设置时在单构件里输入;第二个问题:是为了加强构造柱与楼面的连接而设置的,意思相当于构造柱与墙体的拉接筋,埋入板里500,这个也可以用单构件输入 。

    2014-10-16 14:19:35 