• 关于吊筋长度换算的问题

    江苏计价表中,SB14-3的定额名称中有“H=1050mm”的描述,但在定额套取需要确认长度时,确标明为“吊筋750mm+螺杆250mm”,这加起来不是1000mm吗?如何解释和名称中1050mm差的50mm。如图所示: 问题: 1、50mm的长度差,是指哪部分? 2、在实际输入共需要多长时,填入的长度是否应该是“实际图示长度-250mm”?

    长度换算

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这是编软件人不是研发定额的专家造成的,编软件的人是按照原有子目14-42以及页脚附注编制的,14-42子目是按1000高度计算的,所以是750+250,子目内业写明是H=750的

    在编制省补14-3子目时,只修改了子目名称内容,没有修改子目含量内容,本应该是800+250的,但仍然沿用的750没有修改,这个根据省补的说明是可以调整的,也许编软件的人认为反正可以修改和调整,就没有改写名称的了。

    本人理解,不代表官方观点。

    2014-10-17 19:59:53 