27****@qq.com 2014-10-16 17:35:17 | 湖北省 安装 | 769查看 4回答
消防喷淋的问题
喷淋系统里面,算DN25钢管的时候,只需要算水平的距离吗,DN25引下至喷头的这个距离需要算吗,还是喷头里面含了管件就不用算了问题补充:引下的立管一般计算多少cm啊
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
当然要算的。一般都是DN25引下然后到喷头大小头变成DN15,在接喷头。
2014-10-16 17:42:57
-
同意 楼上
2014-10-16 18:08:43
-
回复:必须要计算的,不计算难道你不要钱了吗?
提示:如果用软件计算,建议喷头立管最好单独定义构件,因为喷头立管工程量是变量,单独定义以后对量、结算都方便。
2014-10-16 18:24:17
-
喷淋系统里面,算DN25钢管的时候,水平的长度和引下至喷头的这个距离都需要算,喷头里面没有包含引下的管道。
2014-10-16 18:29:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看