• 火灾报警系统调试系统如果计算工程量及套定额

    本项目为3栋高层消防工程,在消防控制中心设有4台控制主机(其中3台为控制每栋的火灾报警控制主机,剩余一台为控制3台主机的消防报警控制主机),还设有漏电监控主机一台,请问火灾报警系统调试算几个系统,漏电监控主机是否需要计算调试费用?感谢各位前辈给于帮助,此项目在云南。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 三台区域机要进行调试,有火灾报警的调试,水系统的调试,防排烟的调试。消防联动调试。

    2014-10-18 09:58:11 

  • 火灾报警系统的系统调试费是安装火灾报警系统各监控设备的点位来计算的,你们有3栋高层,可以按照每栋楼一个系统来计算系统调试费;系统调试费包括了设备主机的调试,和联动调试。

    2014-10-17 16:56:33 