• 排水管过楼板套阻火圈还要套钢套管吗

    排水管室内水平管穿墙也要套钢套管吗?给水管需要套,排水管不需要套钢套管是这样吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    排水管过楼板套阻火圈不需要套钢套管。 排水管室内水平管穿墙不需要套钢套管,给水管需要套,排水管不需要套钢套管是这样的。

    2014-10-17 17:23:01 

  • 单独选用阻火圈的定额,不再设置钢套管

    2014-10-17 17:14:26 

  • 排水管室内水平管穿墙也要套钢套管吗?给水管需要套,排水管不需要套钢套管是这样吗,排水管也需要有钢套管,方便以后维修。

    2014-10-17 17:15:26 

  • 呵呵 ,我不知道其他的情况,我就知道我们这边都要做,套管和阻火圈完全不是一个概念。

    阻火圈是由金属材料制作外壳,内填充阻燃膨胀芯材,套在硬聚氯乙烯管道外壁,固定在楼板或墙体部位,火灾发生时芯材受热迅速膨胀,挤压UPVC管道,在较短时间内封堵管道穿洞口,阻止火势沿洞口蔓延。
    根据我国住建部 CJJ/T29-2010《建筑排水塑料管道工程技术规程》(2011年10月1日实施)中第4.1.3条,敷设在高层建筑室内的塑料排水管道当管径大于等于110mm时,应在下列位置设置阻火圈:
    1、明敷立管穿越楼层的贯穿部位。
    2、横管穿越防火分区的隔墙和防火墙的两侧。
    3、横管穿越管道井井壁或管窿围护墙体的贯穿部位外侧。
    并在第5.1.17条中说明:阻火圈的安装应符合产品要求,安装时应紧贴楼板底面或墙体,并应采用膨胀螺栓固定。

     

    管道穿混凝土构造的剪力墙基础、穿梁、穿异型柱时,应随土建一齐安装。原因是,预留孔洞后,套管与混凝土之间的二次浇注不好处理;有的无法处理,如地下室基础混凝土剪力墙上安装刚性穿墙套管。

     

    2014-10-17 20:21:20 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: