• 剪力墙结构,柱子汇总出来工程量很少

    因为剪力墙和柱子重叠了。剪力墙把柱子的体积扣减了。导致柱子工程量很少。请问这样的情况对组价有影响吗?需不需要改图?

    问题补充:剪力墙结构中,剪力墙和柱子需要分开列项吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    GBZ就把工程量和剪力墙汇总, KZ工程量必须要单独列出来 , 你理解的非常正确 与墙同宽的柱并入暗柱中,大于剪力墙的单独立项。

    2014-10-18 07:44:34 

  • 没有影响,暗柱就是套墙的子目的。

    2014-10-17 17:26:57 

  • 剪力墙结构中,剪力墙和柱子需要分开列项吗?

    ——:如果是与墙体同厚度的暗柱,就是属于剪力墙的,不是属于柱子的

    如果是独立柱,可以套取柱子定额的

     暗柱与剪力墙不分开的,就是剪力墙的分项

    2014-10-17 17:54:41 

  • 检查一下你工程设置的计算规则。


    改图

    2014-10-17 17:28:33 

  • 因为剪力墙和柱子重叠了。剪力墙把柱子的体积扣减了。导致柱子工程量很少。请问这样的情况对组价有影响吗?需不需要改图?

    如果是框架柱,剪力墙应不扣减的,查看你的工程 设置,柱子如果是框架柱,应把剪力墙 和框架柱分开,柱和剪力墙的价格不同,是会影响组价的,如果是暗柱或边缘柱应和暗柱一样并入墙内不影响组价了.

    2014-10-17 17:42:37 

  • 暗柱工程量算墙 框架柱单独分出来套矩形柱

    2014-10-17 18:02:00 

  • 答:剪力墙内的柱子,是约束边缘加强柱子。混凝土和模板工程量并入剪力墙中。

    2014-10-17 17:27:15 