• 梁保护层厚度设计值是多少

    梁、柱保护层厚度设计值是多少,下面这个图是我们设计图上面的,这个要怎么看呢?如果没22和25的钢筋,保护层厚度是20mm,那有22和25的钢筋呢,保护层厚度是多少?那是不是每根梁保护层厚度不一样?

    主筋

    混凝土保护层

    问题补充:2)、受力钢筋混凝土保护层厚度(从钢筋的外边缘算起)除满足表中要求外,尚不应小于主筋的公称直径,那他这句话是什么意思?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一类环境 20mm ,二类环境 25mm

    2014-10-18 15:45:26 

  • 你要学会查看环境,这个是由环境确定的。从设计说明里查看。

    2014-10-18 15:49:24 

  •       梁、柱保护层厚度设计值是一类环境是20毫米,二类环境是25毫米,下面这个图是我们设计图上面的,如果没22和25的钢筋,保护层厚度是20mm,那有22和25的钢筋,保护层厚度是一类环境是20毫米,二类环境是25毫米,不是每根梁保护层厚度不一样的。

          有22和25的钢筋时,保护层厚度不是22和25的,一层楼肯定有卫生间和普通房间这种的保护层厚度不是写20,还是写25的。

    2014-10-18 15:50:39 

  • 一类环境,梁、柱保护层是20mm。

    二类环境时,梁、柱的保护层就是25mm。

    2014-10-18 13:23:21 

  • 是这两个条件都要满足啊,比如说l梁的砼的强度等级>25,一类环境,箍筋保护层应为20mm,但假如说梁的纵筋是32,受力纵筋至混凝土外边缘的距离就为32mm,假如箍筋是8mm的,那么这两个条件同时满足的话箍筋外侧至混凝土外边缘的距离就是32-8=24mm>20mm。这次懂了吗

    前半句应该说是共同决定(纵筋直径、环境类别)后半句受力筋保护层厚度通常情况请不能小于其直径

    2014-10-18 18:02:00 

  • 首先101-1图集54明确规定混凝土保护层是指最外层钢筋外边缘至混凝土外表面的距离。 2.如果每一种环境类别箍筋保护层是不变的。 3.受力钢筋的保护层都厚度不小于其公称直径是从受力钢筋外边缘至混凝土外边缘计算(比箍筋大) 4.每根梁的保护层厚度与其所处环境类别有关,也就是说不是总是相同。

    2014-10-18 21:09:35 

  • 你这个表上面没说钢筋的事啊,就是混凝土构件分别在一类和2a类环境下的保护层厚度

    2014-10-18 15:48:06 

  • 梁、柱保护层厚度设计值是多少,下面这个图是我们设计图上面的,这个要怎么看呢?如果没22和25的钢筋,保护层厚度是20mm,那有22和25的钢筋呢,保护层厚度是多少?那是不是每根梁保护层厚度不一样?

    对着图纸设计说明进行看。

    2014-10-18 16:15:04 

  • 梁、柱保护层厚度设计值是多少,下面这个图是我们设计图上面的,这个要怎么看呢?如果没22和25的钢筋,保护层厚度是20mm,那有22和25的钢筋呢,保护层厚度是多少?  仍然是20mm;保护层指混凝土与钢筋外皮的厚度,无论钢筋直径多大保护层厚度始终按设计要求厚度。

    那是不是每根梁保护层厚度不一样?除设计有差异外梁的钢筋保护层厚度是一样的。

    2014-10-18 16:05:25 

  • 在原03G101图集规定是受力主筋外皮到结构混凝土表面厚度为混凝土保护层厚度,故保护层厚度不得小于受力主筋直径;11G101图集规定外层钢筋外皮到结构混凝土表面厚度为混凝土保护层厚度,基本上都能满足03G101图集要求。

    2014-10-19 07:47:34 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题