河马来啦 2014-10-19 10:42:30 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 8589查看 2回答
梁顶标高、墙顶标高、柱顶标高设置
问题1; 当用钢筋算量或土建算量导入CAD时发现梁、柱、墙等构件的标高为默认顶标高 ,梁墙顶标高重合,此时需要修改梁或墙的顶标高让墙在梁的下部吗? 问题2;档梁高度不一样时 如何设置梁的顶标高?是优先梁顶部齐平还是两底部齐平?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1; 当用钢筋算量或土建算量导入CAD时发现梁、柱、墙等构件的标高为默认顶标高 ,梁墙顶标高重合,此时不需要修改梁或墙的顶标高,软件会扣减的。问题二、档梁高度不一样时 在属性编辑里设置梁的顶标高。
2014-10-19 10:48:49
-
1、当用钢筋算量或土建算量导入CAD时发现梁、柱、墙等构件的标高为默认顶标高 ,梁墙顶标高重合,不需要修改梁或墙的顶标高让墙在梁的下部,软件会自动按照计算规则计算的
2、当梁高度不一样时 设置梁的顶标高为层顶标高即可,如果有梁顶标高与层顶标高不同,单独修改梁顶标高
2014-10-19 10:50:15
-
请教下楼梯梯梁顶标高怎么填写,休息平台高度+1.8 梯梁顶和休息平台高度一样有一小部分在休息平台里面 那么填写梯梁顶标高 填多少 我看书上填的+1.75为什么?
-
在同层中,其中有个别柱顶标高不同,如KZI顶标高为层顶标高,KZ2顶标高比KZ1顶标高矮1500mm,这个问题怎么处理呢?各位专家,帮帮忙解决一下哟。
-
老师,我画柱的时候,是按照结构标高6.57为柱的顶标高,还是按层高6.6设置?
2019-04-01 22:08:04 补充图中显示,结构标高为6.57,但是层高为6.6,所以我不知道该选哪个值为柱的顶标高,还有梁和板也是这样,不知道该选哪个数字,请老师解答。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看