• 基础主梁下部非通长筋伸入跨内的长度

    各位老师,前辈们好,我想问下基础主梁下部非通长筋伸入跨内的长度,计算设置中是max(L/3,a),那我如果是按照图纸大样(如下图楼层框架梁正投影配筋)中的下部非通长筋伸入跨内的长度Lae来取值,这种做法对不对了,谢谢啦。。。。

    梁正

    通长

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    基础主梁下部非通长筋伸入跨内的长度

    答:承台梁与基础梁是上下反向配筋的。基础梁不能按框架梁的设置。

    答疑解惑

     

    2014-10-19 21:13:03 

  • 按G3或G10平法钢筋图集规则,基础梁是不会有梁面部的支座钢筋,楼层梁就没有梁底部的支座钢筋。如果设计是有超出钢筋图集要求,那么支座钢筋就要合并在基础梁的底部、或楼层梁的面部支座钢筋中输入。


    前辈你好,我们用的是03G平法,因为没有基础梁的正投影配筋大样,那我要是按照楼层框架梁的正投影配筋大样来取值的话,基础主梁下部非通长筋伸入跨内的长度应该取多少了?谢谢啦,老师”无论是什么图集,钢筋平法就是:基础梁是不会有梁面部的支座钢筋,楼层梁就没有梁底部的支座钢筋。支座的钢筋图集要求是伸入跨内第一排1/3,第二排是1/4,第三排是1/5。

    2014-10-19 21:07:52 