• 安装算量中在同一管内输入多种线型的方法

    1、在平面图中,消防电源线跟电话线穿在同一管管内,电源线是NH-BV-2*2.5,电话线是NH-BV-2*1.5(应该是设计有误,我会咨询设计的)那在算量软件中,是不是用电线导管建立线型后,再点这段线型,然后点属性,在线的型号内输入个英文逗号再添加这个错误的电话线,如NH-BV-2*2.5,NH-BV-2*1.5,请问这样操作对吗? 2、请问箭头所指的这个绿色的小实心圆是什么东东,是接线盒吗?

    接线盒

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这样操作不对,应该在第一根线后面加斜杠;NH-BV-2*2.5/NH-BV-2*1.5