承台梁钢筋是否贯通桩承台的问题,这个图纸说明应该怎么理解呢
承台梁钢筋是否贯通桩承台的问题,这个图纸说明应该怎么理解呢,承台钢筋大于承台梁钢筋怎么理解,是要考虑配筋率吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
承台梁钢筋是否贯通桩承台的问题,这个图纸说明应该怎么理解呢,承台钢筋大于承台梁钢筋怎么理解,是要考虑配筋率吗?
承台梁钢筋是否贯通桩承台的问题,按图纸的说明,我认为应这样理解,就是承台部分和基础梁同宽截面中,如果钢筋多于承台梁的钢筋,那么就不用通过,如果比承台梁的配筋少,那么就把承台梁通过桩承台,意思就是按多的钢筋处理。如你截图中承台配筋为C14@100,承台梁配筋底筋为C16钢筋6根截面宽600,间距小于100比承台钢筋多且大,所以应把梁底筋通过,上部钢筋同样的方法处理。
2014-10-20 15:08:13
-
我理解,应该是指钢筋的直径。
2014-10-20 11:24:54
-
承台梁钢筋是要贯通桩承台的,这个图纸说明的理解就是说承台梁的配筋要贯通桩承台的,承台钢筋大于承台梁钢筋是不用管它的,按图纸施工,不用考虑承台配筋率的。
2014-10-20 11:27:18
-
承台梁应该是理解为基础梁,配筋率是设计考虑的事情,我们只按设计要求的钢筋计算和施工。
2014-10-20 11:33:03
-
答:这个说明应该是对承台连梁和“梁式”承台之间的关系。当连梁钢筋根数大于梁式承台时,连梁应该通过梁式承台,反之侧不需要通过。
不过这个 设计说明这样写法即不专业,又不规范,妥当的话还是咨询设计人员后再做决定。
2014-10-20 15:07:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看