小木头 2014-10-22 13:59:01 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 3443查看 3回答
楼层设置中的锚固搭接值
看下图,我一直搞 不懂,看钢筋的计算式中也没有括号中的数字,那些数字是什么意思? 请不要照图集上面的抄写给我,我看了,
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这些数字的意思是:根据不同的抗震等级、砼标号、钢筋型号,由图集规范确定的【倍数】,倍数*钢筋直径=锚固或搭接长度
2014-10-22 14:03:15
-
括号中的就是图集中的数值,给你举个例子:三级钢,抗震等级一、二级、混凝土强度C30
图集中的基本锚固长度是40d,软件中确是41d,其实它俩是同一个东西。
至于为什么有误差,是这样的:这个40d=非抗震Lab*抗震修正系数(修正系数就是图集53页左下角表中的,一、二级抗震取值1.15
即35*1.15=40.25
只不过图集中是按照四舍五入取值的,所以是40d,但软件中全部都是往上取整的,即为41d
有的括号内有两个数值用/隔开,/前边的是直径25以内的取值,/后边是直径大于25的钢筋,需要是25以内锚固长度的基础上乘以系数1.1,即40.25*1.1=44.275,向上取值即为25 ,这个解释也是在图集53页右下角
2014-10-22 17:35:09
-
看下图,我一直搞 不懂,看钢筋的计算式中也没有括号中的数字,那些数字是什么意思? 请不要照图集上面的抄写给我,我看了,
答:。。。这是依据设计的抗震等级,混凝土强度等,参考规范中的系数编制的计算函数。一般弄清楚它的构成,计算方法就可以了。其它问题由软件,依照你的计算设置,进行自动处理。
2014-10-22 15:55:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看