幸福味道 2014-10-22 20:46:32 | 辽宁省 安装 | 2937查看 2回答
多叶排烟口 计价
1.多叶排烟口 1000*200(平时常闭,自动和手动开启,280°C自动关闭,输出信号) 套什么定额 ? 2.我觉得应该有一个远程控制装置和一个百叶风口和一个执行机构(远程装置是不是套在电气预算里)?我想的对吗,能解释一下吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳多叶排烟口 1000*200(平时常闭,自动和手动开启,280°C自动关闭,输出信号) 不属于风口,属于调节阀,套用“对开多叶调节阀安装”定额子目。远程控制装置、执行机构不能套用,自动关闭输出信号是输出模块自动控制的、调节阀本身就有执行机构。
2014-10-23 07:25:51
-
其实它的形状更接近 防火阀 ,我一般是套防火阀子目,修改主材。远程控制装置和执行机构是电气考虑的。
2014-10-23 10:49:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看