• 剪力墙连梁

    剪力墙的连梁下面是剪力墙,但一般也都是门窗洞,在不知有无洞之前,连梁下面的剪力墙有无必要绘制上?也就是说连梁下面必然而不是可能有门窗洞,画上剪力墙的目的是为了画门窗洞,这里的剪力墙实际上是不存在的,如果绘制上剪力墙而不绘制门窗洞会造成钢筋增加,这种理解是否正确?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    但凡连梁下一定是墙洞(门窗洞等)。剪力墙下方不能画剪力墙的(画剪力墙钢筋一定会多的)应该定义填充墙(黄色)利于点画门窗构件。这样钢筋量是准确的

    这里还想告诉您:需要注意的是连梁分中间层和屋面层二者钢筋不同(屋面层多出定位箍筋而中间没有);软件操作连梁起始墙边(或暗柱边)即可。平法规范还有个规定:连梁的宽度350以内其拉筋a6其间距为箍筋2倍;350以上800以内拉筋a8间距是箍筋间距2倍

     