猫儿 2014-10-23 10:40:38 | 湖北省 安装 | 2517查看 5回答
电压等级及电流
信号线ZR-RVS-2*1.0、电源线ZR-BV-2*2.5、消防电话线ZR-RVVP-2*1.0、广播线ZR-RV-2*1.0、控制线ZR-KVV-4*1.5、控制线ZR-KVV-8*1.5的电压等级和电流分别是多少。火灾自动报警系统施工及验收规范上有说明“火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管线或线槽的同一槽孔内”,但是很多现场都是穿在一根管里的,这样不是违反了施工规范吗,或者以上哪些可以穿在一起,哪些必须单独穿管问题补充:图纸线路布置的时候只有一根线,没有标识,而给用电系统图时每种线路的规格型号后面都给的是KBG-WC CC,这是否意味着均单独穿管?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
烟感的各种线路都是低压线路,可以成为弱电
2014-10-23 11:03:12
-
已采纳弱电都是安全电压
2014-10-23 11:53:56
-
已采纳
火灾自动报警系统施工及验收规范上有说明“火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管线或线槽的同一槽孔内”,
这句话的意思是:消防弱电24v不能和照明电220V,动力电源380V敷设在同一管道或桥架内。并不是信号线ZR-RVS-2*1.0、电源线ZR-BV-2*2.5、消防电话线ZR-RVVP-2*1.0、广播线ZR-RV-2*1.0、控制线ZR-KVV-4*1.5、控制线ZR-KVV-8*1.5这些线不能共桥架或管敷设。你指的这些都是消防电,一般在24V左右,属于安全电压,只要做好不和220V.380V电源一起就行了,顺便考虑线与线之间的干扰问题,由厂家来具体跟你说明什么线最好别一起敷设,容易出现干扰。
2014-10-23 13:55:57
-
已采纳按设计要求配管穿线,即可。设计一般不会犯这样低级的错误。你列举的6种都是一个电压等级(24V内)。
2014-10-23 14:05:13
-
已采纳高低压,强弱电要分开
2014-10-23 17:19:43