奋斗的使者 2014-10-23 16:09:54 | 上海市 钢筋算量GGJ2013 | 1030查看 3回答
钢筋软件中关于暗梁的设置
本楼为剪力墙结构30层,在结构总说明中如图三十结构层中设暗梁,意思是否为所有楼层都需要按照此配筋设置暗梁?如设置时遇到转角暗柱时,如下图,弯折部分是否需要设置暗梁?问题补充:上面说的问题是图三十:剪力墙结构层处设置暗梁做法,是否为每层都设置?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据您的描述分析:设计说明在三十层设置暗梁,非常明确了只能在三十层设置暗梁。暗梁是在剪力墙水平方向加强的所以它只能针对剪力墙上设置,独立的暗柱之上不设置。
2014-10-23 16:26:25
-
本楼为剪力墙结构30层,在结构总说明中如图三十结构层中设暗梁,不是所有楼层都需要按照此配筋设置暗梁,图纸标注是几层的就在几层设置,如设置时遇到转角暗柱时,一般在计算时都是计算到暗柱边的,钢筋是搭接进去的,暗梁只在剪力墙上设置,暗柱上不设置的
2014-10-23 16:19:54
-
2014-10-25 15:53:24