简、 2014-10-24 08:38:21 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 660查看 2回答
软件上承台相对底标高
我用广联达画桩承台 基础层标高是-3米 承台底标高是-2米 是不是说承台的相对标高应该填1米
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这是承台的顶标高是-2m
你新建承台,底标高就是默认值,新建承台单元,单元的相对底标高要为0才正确的。
单元的相对底标高是相对主承台的底标高而言的。
2014-10-24 10:07:29
-
2014-10-26 09:31:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看