wa****@163.com 2013-04-18 15:17:54 | 山东省 计价软件GBQ4.0 | 4682查看 3回答
加气混凝土砌块墙下实心砖
本工程为框架结构,墙体材料采用加气混凝土砌块套的子目为3-3-24,在砌块下面砌高度不小于200的实心砖,请问这个实心砖要另外单独套项吗;在砌体墙顶面与顶板间填充斜砌的实心砖,是不是也套单独套项。套实心砖的零星砌体可以吗? 本工程在山东
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳山东省03定额综合解释是这样规定的: 砌轻质砖和砌块子目,若实际掺砌普通粘土砖或其他砖(砖璇、砖过梁除外)时,按以下规定执行: (1)已掺砌了普通粘土砖或粘土多孔砖的子目,掺砌砖的种类和规格,设计与定额不同时,可以换算,掺砌砖的消耗量(块数折合体积)及其他均不变。 (2)未掺砌砖的子目,按掺砌砖的体积换算,其他不变。掺砌砖执行砖零星砌体子目。 3-3-24子目,是加气混凝土砌块没有掺砌砖的子目;掺砌砖的工程量单独计算,执行砖零星砌体子目。
2013-04-18 15:47:55
-
墙体材料采用加气混凝土砌块套的子目为3-3-24,在砌块下面砌高度不小于200的实心砖,这个实心砖不要另外单独套项;在砌体墙顶面与顶板间填充斜砌的实心砖,也不用套单独套项。加气混凝土砌块定额子目中包括这部分实心砖。
2013-04-18 15:23:59
-
以上两位答得完全不一样,但是他们都是对的,你看一下你当地的定额工机料有没有包含掺砌砖。
2013-04-19 11:21:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看