blue 2013-04-17 18:16:50 | 广东省 安装算量GQI | 2731查看 4回答
双控开关怎么接线?
刚接触电施,双联开关怎么接的?能详细说下图片的电路走向吗?还有单联开关接电灯不是一进一出吗?怎么图上还是3根线?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳刚接触电施,双联开关怎么接的?能详细说下图片的电路走向吗?单联双控3-3根线,双联双控5-6根线,必须是两个双控开关才起作用 还有单联开关接电灯不是一进一出吗?怎么图上还是3根线?是一进一出,火线进,控制线出,零线,地线只到灯
2013-04-17 22:19:20
-
是3根线有一根是接地线。
2013-04-17 18:54:43
-
楼上的解释图文并茂,建议你好好看看
2013-04-18 00:35:44
-
此是一办公室,设计者是为防止不重视节能的人而设的,要不这么近的距离就设置了双控开关(双控开关有三个接头),即二个双控开关控制一竖向3支灯。双控灯具的接线原理是:火线连接入右边开关的固定接头,其开关的另外二个动触接头与左边开关对应相连接,零线则直接接对天棚第一支灯(用串联连接),其他另2支就并联要第一支灯上即可。再接入左边开关的固定接头就可以了。按图看,二边开关的连接线应该改为6条才可以。
2013-04-19 17:34:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看