• 算量软件的操作问题

    1.安装算量电气专业回路管线不画到配电箱,怎么识别此部分未画的管线,并且回路中线的根数不一样且回路没有标注导线根数,用什么识别方式?2、桥架识别时是识别中心线,还是什么?桥架回路有弯头、三通等配件
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.安装算量电气专业回路管线不画到配电箱,怎么识别此部分未画的管线,并且回路中线的根数不一样且回路没有标注导线根数,用什么识别方式?

    回复:可以分别识别,最后用配电箱连管功能一下全部连接即可;也可以采用组合管道功能;没有标注导线根数,建议用回路自动识别试试,软件可以根据开关类型及系统图默认根数识别;

    2、桥架识别时是识别中心线,还是什么?桥架回路有弯头、三通等配件

    回复:识别桥架需要选择桥架的两根边线;根据工程量计算规则,桥架不需要计算通头,所以目前软件不计算弯头、三通,只根据计算规则识别到延长米。

    2014-10-24 22:28:24 

  • 1、回路管线不画到配电箱;可在CAD草图界面中用补画CAD线的方法把未画的管线补画上。回路中线的根数不一样且回路没有标注导线根数;首先用选择识别,如回路为3根线,先识别2根、4根、5根线的线管,再用回路识别3根线的。

    2、桥架识别时是识别两根边线或定义好桥架构件后用直线向上画。桥架回路有弯头、三通等软件不能单独识别,只能手工计算。