山西小赵 2014-10-25 11:50:33 | 山西省 安装 | 1198查看 4回答
电缆头计算
NH-YJV-4*35+1*16的,有几个T接 几个电缆头呢, 要是用穿刺线夹方法的呢有几个线夹几个电缆头。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、看图的话,是不用T接箱或穿刺线夹的,因为电缆是从配电箱AL1-1的上口并出引到AL2的。所以电缆头有4个(出线处1个、配电箱AL1-1里有2个、配电箱AL2里1个)
2、如果采用T接箱的话,T接箱1个,电缆头6个(出线处1个、T接箱里3个、配电箱AL1-1里有1个、配电箱AL2里1个);
3、如果采用穿刺线夹的话,线夹1个,电缆头3个(出线处1个、配电箱AL1-1里有1个、配电箱AL2里1个)
我觉得采用第1种的可能性大些。
2014-10-25 13:59:26
-
1.看图的话,是不用T接箱或穿刺线夹的,因为电缆是从配电箱AL1-1的上口并出引到AL2的。现场施工,第一种可能性最大
2014-10-25 14:23:00
-
支持 bpyzhn 的意见,截图中就是1根电缆,所以电缆头有4个(出线处1个、配电箱AL1-1里有2个、配电箱AL2里1个)。
2014-10-25 16:11:01
-
截图中就是两根电缆,4根电缆头。不存在采用穿刺夹方法连接(截图中不是T接的画法)。
2014-10-25 15:53:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看