tiantian 2014-10-26 00:19:38 | 湖北省 安装 | 5428查看 4回答
请问:中央空调控制线接法是首先从室外主机到风机盘管,然后由风机盘管接到温控器吗?
None
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳中央空调是由机房室外主机统一供热、供冷.套管冷热水管道到各个房间调节室内温度的。风机盘管控制线只控制风机盘管电机,风机盘管直接接连接到温控器。
2014-10-31 14:22:34
-
已采纳
楼上说的有道理,但是还有一种情况需要接室外机就是空调多联机VRV系统 制冷剂为氟氯昂的,室外主机和室内风机盘管是需要接线的,但是接线并没有什么强制顺序,只要编好机器码即可;
2014-10-30 08:52:06
-
已采纳中央空调没有室外主机,是由机房统一供热、供冷套管冷热水管道到各个房间调节室内温度的。风机盘管控制线只控制风机盘管电机,风机盘管直接接到温控器。
2014-10-26 05:54:31
-
想再请问一下多联机系统的控制线是连接线控器和室内机的是吧?那么控制线还需要连接室内机和室外机吗?
2019-01-03 11:04:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看