爱在天地间 2014-10-27 10:43:31 | 天津市 安装算量GQI | 1321查看 6回答
电气算量中,桥架连接的两个配电箱的电缆算量问题?
电气算量中,桥架连接的两个配电箱的电缆算量问题,用桥架配线,是不是需要把桥架都给打断啊?如图,AP箱供电给AL箱,需要不需要把桥架打断?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不需要打断,点桥架布线,在选这两个箱对应的竖向桥架就行了
2014-10-27 16:51:34
-
同一桥架内配有多路电缆时,是需要按设置起点和选择起点方式进行配线的,与切断桥架无关。
2014-10-29 07:54:28
-
误有子弟,其它都是错的,支持二楼(大海)的说法,楼主你也可以自己试一下。桥架配线这个功能个人认为还不是很好,如果两个电箱跨多个楼层的话就不好用了。
2014-10-29 16:32:22
-
回复:不需打断
2014-10-27 11:10:32
-
电气算量中,桥架连接的两个配电箱的电缆算量问题,用桥架配线,是不是需要把桥架都给打断啊?如图,AP箱供电给AL箱,需要不需要把桥架打断?
答:需要打断才能选择电缆《桥架配线》的路径。不打开,电缆会放满整条桥架。
2014-10-27 13:05:22
-
不需要,在桥架里配线就好了,选择起点,终点。
2014-10-27 13:05:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看