• 广联达钢筋算量中坡屋面折梁钢筋问题

    广联达在计算坡屋面折梁时,使用了平齐板顶,汇总计算后查看钢筋三维,发现某些折梁钢筋计算有误,大致情况有:梁纵筋伸出支座很长、某段梁钢筋缺失、梁端已锚入支座但有多余拉筋、、、(几位同事和施工单位的造价人员都是这种问题,应该不是设置或者软件安装的问题);咨询广联达客服几次又转过测试部,据他们说目前没有更好的办法解决,推荐打断,不过打断的话,梁的信息和钢筋计算明显不对,希望有处理过此问题的师兄师姐师傅们指教,感谢。。。

    平齐板顶

    折梁

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    坡屋面的折梁钢筋为了准确建议在单构件输入,砼可以画

    2014-10-27 15:24:32 

  • 广联达钢筋算量中坡屋面折梁钢筋 节点处理的都是不尽人意的,汇总计算之后自行编辑钢筋 进行调整吧;

    2014-10-27 14:06:10 

  • 编辑钢筋里修改工程量并锁定。

    2018-05-25 12:35:03 