• 关于板钢筋布置的问题,谢谢!

    图纸中有这么一条说明:1、未画之板底钢筋为[8@150,板面钢筋双向[8@300拉通,已经标注之钢筋为实际钢筋。 问题:1、图纸中有些板的底筋只画了Y方向的且有标注钢筋信息,但是X向的没有画,这X向要不要配置底筋?按说明配置X向底筋? 2、有些 板面 的X或者Y向只画了附加钢筋,这个时候板的面筋还需不需要按说明或图纸再布置面筋? 3、图纸中同一个方向板面既画了面筋又画了附加钢筋,GGJ里是不是都要画进入? 感谢解答!

    X向底筋

    拉通

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.应按说明设置X向底筋

    2.应按说明设置面筋(附加筋是附加)

    3.按图纸要求输入设置

    2014-10-28 10:27:49 

  • 图纸中有这么一条说明:1、未画之板底钢筋为[8@150,板面钢筋双向[8@300拉通,已经标注之钢筋为实际钢筋。 问题:1、图纸中有些板的底筋只画了Y方向的且有标注钢筋信息,但是X向的没有画,这X向要不要配置底筋?【要配置底筋】按说明配置X向底筋?【按说明C8@150配置底筋义、】 2、有些 板面 的X或者Y向只画了附加钢筋,这个时候板的面筋还需不需要按说明或图纸再布置面筋? 【按说明配置C8@300,】3、图纸中同一个方向板面既画了面筋又画了附加钢筋,GGJ里是不是都要画进入?【都要定义配置,之所以附加,就是另外增加进去的】

    2014-10-28 14:29:15 