• 剪力墙钢筋量为什么不一致

    一段3m长剪力墙300厚,高3m,中间1m长为填充墙300厚高2m,下部1m高仍为300厚剪力墙,上部有300*500的连梁,有两种方法,一种:中间1m填充墙直接设置底标高,直接覆盖了中间剪力墙;(如把填充墙改为洞口1*1.5m,计算结果是一样的),但第二种:中间1m高的剪力墙打断设置顶标高(再三段剪力墙再合并),填充墙设置底标高;这两种的画法应该一样,可是剪力墙的计算结果却不一样???好像是水平筋有出入,求教大师们。

    问题补充:我是说中间剪力墙不改标高(直接由填充墙覆盖)与改标高的画法,会导致整块墙的量有两种结果,而不是合并和不合并的事,也不是洞口与填充墙什么问题。我也查看了,就是水平筋有出入,但不知道原因?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 差在连梁那了 你打断画,连梁位置剪力墙的水平筋时没有的 你画成填充墙的话 连梁处剪力墙的水平筋是通过的 差在这。

    正确的应该是剪力墙水平筋通过,所以打断画是不正确的

    2014-10-28 13:57:07 

  • 第一种方法,设置洞口然后绘制砌体墙是绘制不上的,其实你的量差差在钢筋根数上

    连梁

    上部

    答疑解惑

    2014-10-28 12:21:18 

  • 您描述问题实例分析:1、画剪力墙图元墙洞用填充墙(调底标高),水平和垂直钢筋软件按照正常排布(净长/间距+1,起步筋s/2);2、画剪力墙图元打断调整矮墙标高会后合并(不合并钢筋量有区别),水平和垂直钢筋排布同样按照正常排布(净长/间距+1,起步筋s/2);

    二者确有区别:1、前者钢筋总量少而后者钢筋总量多无疑;2、后者为什么多?水平向钢筋无区别而多在垂直钢筋根数多自然量也多了,关键在于起步钢筋虽然s/2,但是起步位置变化了多点起步所以垂直向钢筋多了(高墙和矮墙都多)

    请看试验截图

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2014-10-28 15:18:35 