• 请问下面结构设计只说 钢柱和钢梁要刷防火涂料。那么檩条隅撑系杆及墙梁要不要刷防火

    请问下面结构设计只说 钢柱和钢梁要刷防火涂料。那么檩条隅撑系杆及墙梁要不要刷防火

    墙梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    结构设计只说 钢柱和钢梁要刷防火涂料。那么檩条隅撑系杆及墙梁也需要刷防火涂料的(一般1h或0.5h),这个属于设计的疏忽,建议与设计沟通确定防火涂料的耐火时间。