    在进行空调水管识别时,我先将风机盘管及空调水平面主管识别完成,在识别与风机盘管连接的水支管时,当选用选择识别,识别后水管连接到风机盘管的中心了,而不是设备边,且支管与平面主管没有生成立管(主管已设置4.9,支管5.2),请问各位应该怎么去操作?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    生成立管

    识别风机盘管等设备的时候你可以设定设备连接点。然后用自动生成立管生成支管与水平干管就行了。

    2014-10-29 16:22:51 

  • 没有生成立管是管道标高不正确。识别后水管连接到风机盘管的中心了,要识别完管道后再识别风机盘管。

    2014-10-29 11:33:14 

  • 你不要选用选择识别,你可以选用配置立管的方式