心酸的萝卜 2014-10-29 17:52:50 | 贵州省 土建算量GCL2013 | 454查看 3回答
关于KZ处脚手架的问题
如图所示,在图形算量中,图1为KZ,脚手架的计算也没有问题。 图2中,为了装修布置的方便(比如房间封闭的问题),一般柱子都会用墙覆盖,但是剪力墙覆盖KZ后的计算,混凝土自动扣减没有问题,但是剪力墙脚手架也同样会计算,就是想问一下,个人觉得KZ的脚手架是不是就已经包含了覆盖的那部分剪力墙的脚手架了呢?请问有没有什么依据呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1 假如是KZ 那么KZ的脚手架包含了那部分剪力墙的脚手架了 而且你说的混凝土自动扣减
2在你的截图看来你的柱子是暗柱不是框住 那么暗柱的脚手架是包含在剪力墙里面的 混凝土就全包含在剪力墙里面了也
3暗柱的砼模板都是需要套剪力墙的定额子目的,由此暗柱在图形里可以不用画(只要你用剪力墙将暗柱的位置画满取代即可),(暗柱也可以删了,不能封闭时可以用剪力补画就可以了),
4原因就是 暗柱脚手架不能按柱的规则计算,应该按墙的规则计算,
框架柱可以按柱的规则去计算
2014-10-29 18:33:29
-
你的定义是错的,你再好好看一下图,你的柱子应该不是框架柱,应该属于暗柱,暗柱的砼模板都是套剪力墙的定额子目的,也是的暗柱在图形里可以不用画,暗柱删了不能封闭时可以用剪力补画就可以了,
如果是暗柱脚手架不能按柱的规则计算,应该按墙的规则计算,
如果是框架柱可以按柱的规则去计算
2014-10-29 17:59:46
-
这样KZ的脚手架是已经包含了覆盖的那部分剪力墙的脚手架里了。因为附墙柱的脚手架并入墙脚手架计算。
2014-10-29 17:57:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看