• 布置板筋时,是否应该根据梁分割开的板来一跨一跨的布置板筋

    布置板筋时,是否应该根据梁分割开的板来一跨一跨的布置板筋,而不是几块板选中一起来布置板筋,哪位帮我解释下,顺便说下依据从何而来 像下图这种车库顶板,我是每跨都布置的一次受力筋,但是不知道正确不

    双层双向

    问题补充:图纸上只有一句话双层双向C10-160,没得钢筋线,应该如何布置。全部板一起布置么

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个要按设计图纸的要求去布置,图纸上是一块一块给的钢筋就一块一块去布置,如果图纸给的是整体的就按一块整体板去布置就可以了

    2014-10-30 07:14:56 

  • 按板平面图的布筋方法布置板钢筋就行啊

     

    2014-10-30 09:36:11 

  • 车库顶板一般都是通长布置,不是一跨一跨断开布置,具体情况你看看平面图的钢筋线就知道,平面图的钢筋线是一跨一跨的,还是拉通画。按图布置不会错,便于对账。