libingzhan 2014-10-30 11:24:15 | 河北省 其他专业 | 2893查看 3回答
消防弱电报警线路图纸
一、图纸是否表示4根NH-RVS-4x2.5; 16根 NH-KVV-8x2.5, 2根NH-RVS-2x2.5; 2根NH-RVS-2x2.5 ; 2根WDZN-BYJ-2x4.0(计算式再乘以2即4根4.0的线); 2根NH-RVS-2x2.5。 二、到了上面一层时输入总线变成了14根,其他不变, 对吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、图纸表示:4根NH-RVS-4x2.5(这是多芯软线); 16根 NH-KVV-8x2.5(这是控制电缆), 2根NH-RVS-2x2.5(这是多芯软线);2根NH-RVS-2x2.5(这是多芯软线) ; 2根WDZN-BYJ-2x4.0(计算式再乘以2即4根4.0的线); 2根NH-RVS-2x2.5(这是多芯软线)。
二、到了上面一层时输入总线变成了14根,其他不变, 对。
2014-10-30 11:45:40
-
你的理解是对的。NH-RVS-4x2.5如果这样写代表一根4芯,标注“4”意味着这样的线有4根,即总共有16芯2.5的线。
不对 我问设计了 他说一共就4芯 4表示的是4芯,一共就4芯而不是16芯。那我觉得设计就有问题了,设计这种表示方法应该意味的是我所表达的意思。当然,虽然他图纸的表达方式不对,但他所表达的意图应以他的解释为准。
2014-10-30 15:14:51
-
这样的表示是不对的,因为只看到了局部,可能这工程消防工程防区较大,所以它以每层作为有一个输入信号回路输入(在火警时方便识别地址),NH-KVV-8*2.5就是耐火控制电缆8*2.5.图中所表示的均为单根数量。
2014-10-30 15:18:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看