• 江苏脚手架套用疑问

    04定额计算规则里面有一句:砌体高度在3.6米以内者,套用里脚手架,高度超过3.6米者套用外脚手架。一层的高度是5.2m,那计算内墙砌筑脚手架的时候,是套用19-2外架子单排(12M以内)还是外架子双排(12M以内)单排和双排哪一个合适呢,谢谢,请用江苏定额的回答下呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    04定额计算规则里面有一句:砌体高度在3.6米以内者,套用里脚手架,高度超过3.6米者套用外脚手架。一层的高度是5.2m,那计算内墙砌筑脚手架的时候,是套用19-2外架子单排(12M以内)。

    2014-10-30 12:21:57 

  • 3、砌体高度在3.60m以内者,套用里脚手架:高度超过3.60m者,套用外脚手架。

      4、山墙自设计室外地坪至山尖1/2处高度超过3.60m时,该整个外山墙按相应外脚手架计算,内山墙按单排外架子计算。

      5、独立砖(石)柱高度在3.60m以内者,脚手架以柱的结构外围周长乘以柱高计算,执行砌墙脚手架里架子:柱高超过3.60m者,以柱的结构外围周长加3.60m乘以柱高计算,执行砌墙脚手架外架子(单排)。

      6、砌石墙到顶的脚手架,工程量按砌墙相应脚手架乘系数1.50。

      7、外墙脚手架包括一面抹灰脚手架在内,另一面墙可计算抹灰脚手架。

     

    最佳选择是应在施工方案中明确采用单排还是双排脚手架; 2、当外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上时,按双排脚手架计算。

     

    2014-10-30 14:46:42 