罗 2014-10-30 16:41:46 | 广东省 安装算量GQI | 1333查看 4回答
明装配电箱配备备用接线箱问题(广东地区)
听现场施工说线管暗敷,配电箱明装时,需要配一个备用接线箱,是真的吗?怎么配?工程量能算到吗?怎么算?讨价是否套用接线箱定额?在线等。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
现场施工说线管暗敷,配电箱明装时,需要配一个备用接线箱,不是真的。是否需要接线箱施工图会明确标注的,没有明确标注就是没有。
2014-10-30 16:50:41
-
你好:暗敷设管,管都在墙中,要出线就要有接线箱,因为接线盒很小不能引入太多的管线,所以要采用接线箱。从接线箱在过渡到明装的配电箱。
2014-10-30 19:46:16
-
每一个明装配电箱(暗配管)后都需要一个暗装的接线盒,接线箱的话我估计甲方是不会给的,所以只计取接线盒而已。
2014-10-30 17:33:46
-
线管暗设要不要接线箱这要看实际的需要,如设计有则计,设计无要求一般都不计,有许多工程都是不设接线箱的。
2014-10-31 08:32:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看