红叶 2014-10-30 21:01:01 | 山东省 云翻样 | 5590查看 1回答
人防门框墙箍筋
请问人防门框墙门洞两侧的箍筋,软件为什么只计算洞口高度范围内的箍筋数量,洞口两侧是柱的时候,就计算楼层高度的数量
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你想象一下,实际情况就是这样;门洞两侧不是柱时,洞口高度以上就是墙了,所以也就没有箍筋了,只计算洞口高度范围内的箍筋数量。洞口两侧是柱的时候,柱的高度是要和楼层高度一致的,所以箍筋就计算楼层高度的数量。
2014-10-31 07:53:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看