• 人防门框墙箍筋

    请问人防门框墙门洞两侧的箍筋,软件为什么只计算洞口高度范围内的箍筋数量,洞口两侧是柱的时候,就计算楼层高度的数量
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你想象一下,实际情况就是这样;门洞两侧不是柱时,洞口高度以上就是墙了,所以也就没有箍筋了,只计算洞口高度范围内的箍筋数量。洞口两侧是柱的时候,柱的高度是要和楼层高度一致的,所以箍筋就计算楼层高度的数量。

    2014-10-31 07:53:53 