蓝天 2014-10-31 13:28:21 | 重庆市 其他专业 | 461查看 1回答
设计说明一起浇
卫生间上翻0.2米高的混凝土是否能与下面的梁同时浇筑?上翻0.2米高的混凝土C20,框架梁是C30,标号不同,能同时浇灌?如何浇灌? 下面是设计说明
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个底部应该没有梁,只有板,你可以把板砼浇好之后紧接着就浇这个上翻的,因为标号都不一样,同时浇筑有点难度
2014-10-31 13:59:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看