答疑解惑 2014-10-31 16:21:07 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1198查看 2回答
独立基础依坡而建该怎么处理呢
基底为-7.7~-6.3的连续坡形(如图1),防水底板250厚,独立基础、防水底板底标高均随坡,因此就导致了同一个独立基础的底面变成了一高一低的斜坡形(如图3)。防水底板可以用三点定义斜板来处理,独立基础应该怎么处理呢?求解答
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳由于独立基础的几何尺寸不是太大,按矩形厚度定义;布置时修改某一位置的标高即可。
2014-10-31 16:32:28
-
基底为-7.7~-6.3的连续坡形(如图1),防水底板250厚,独立基础、防水底板底标高均随坡,因此就导致了同一个独立基础的底面变成了一高一低的斜坡形(如图3)。防水底板可以用三点定义斜板来处理,独立基础应该怎么处理呢?
防水底板用三点定义斜板来处理,独立基础可以用平均厚度来定义独立基础的最下单元,上边按正常定义即可.
2014-10-31 16:32:23