• 墙的圈梁设置

    窗户旁边一堵1.2m的墙,墙的另一边靠柱子,墙高4.7m,请问墙除了设置拉结筋外是否还需设置圈梁?

    问题补充:当圈梁因被门窗洞口(如楼梯间窗口洞)隔断时,应在洞口上部设置附加圈梁进行搭接补强,我现在的情况是,圈梁被门洞口隔断,但是洞口上边是直接贴上层梁底的,洞口的上边没有砌体了,怎么处理呢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    窗户旁边一堵1.2m的墙,墙的另一边靠柱子,墙高4.7m,请问墙除了设置拉结筋外是否还需设置圈梁?

    答:。。处理方法见下图:

    拉结筋

     

     

    2014-10-31 19:54:55 

  • 这个要看你的结构说明和当地的结构图集里是怎么规定,一般在结构说明里的圈梁处都会写一句话为:当地墙高大于等于多米的时候在墙中间设置圈梁,

    设计没有说的可以咨询设计人员去确定

    2014-10-31 18:19:19 

  • 窗台做圈梁,不就解决墙高的问题了。

    2014-10-31 19:59:50 

  • 应该设置圈梁,在我们这边图集上要求当墙高超过4m时(180厚以上)应在墙的中不设置圈梁(混凝土带),你这种情况,如果可以的话在窗底部设置圈梁就是了,如果好不行,你就把窗两侧加设构造柱。

    2014-11-01 13:20:49 