realfox@126.com 2014-11-01 20:32:52 | 四川省 安装算量GQI | 596查看 2回答
消防喷淋专业
不规则3通4通拆分,比如50*25*32,这个类型的3通不常见要拆成50*25*50+50*32大小头,50*25*32*40这类4通又没有,要拆分为50*32*32*50+50*40大小头32*25大小头。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
喷淋管安装子目已经包含通头了不用单独计算通头管件
2014-11-03 10:27:15
-
管道螺纹连接不需要计算管件,定额包括了。只有卡箍连接和法兰连接才计算,在设置里修改好,软件会自动计算的,需要拆分的也可以设置,软件自动拆分。
2014-11-06 17:40:36
-
如果图没理解错的话,管道在顶标高-0.6处布置,喷头走规范顶下0.075~0.15处设置,那么模型出来的效果喷头就在上边了。请问这符合实际吗?
-
我要让我的短立管生成0.9米的高度,那么我喷头和管道的高度要怎么设置。我的层高是5.4米,我的消防管距地是2.7米,喷头是上喷(短立管朝上)。我该怎样设置呢?
-
我看有说自动识别要选带水流指示器的那根主管,我的就是识别不好,谁帮我看看,我识别出来有些管径就是不对问题补充:手工布置的问题是,很多管线上面没有标注管径 这个工程手工布置的话真的会死人的
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看