• 基础层柱子箍筋不加密问题

    当首层无柱子时,基础层柱子的钢筋是可以计算出非加密区的,如箍筋C12-100/200,能够正确计算。但当首层同位置有柱子时,基础层的柱子不管怎么弄算出来都是加密的,没有非加密区,请问如何处理?如下图所示,2图为正常计算非加密区,1图为首层有柱子,基础层只计算全加密。

    非加密区

    加密区

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    将首层的柱子向下延伸到基础层计算。

    2014-11-05 08:15:53 

点我,有新答案通知你哦
其他类似问题 查看更多