• 老师您好请教几个问题 1 集水坑有侧面模板是必须的那么它有底部模板吗?2 有人说对主体结构的时候得删

    老师您好请教几个问题 1 集水坑有侧面模板是必须的那么它有底部模板吗?2 有人说对主体结构的时候得删除二次结构否则会影响主体模板的量一般没有这样对量的吧?对模板量的影响应该可以忽略吧?3 一层4.3米二层4米但是一层顶只有一小部分有梁和板 那么柱的超高模板应该是从一层的地面3.6米以上部分按超高模板计算规则全部算超高呢?还是每层单独计算柱的模板再计算每层各自的超高呢?4 梁板的超高模板应该从一层的地面3.6米以上部分按超高模板计算规则全部都算超高模板对吧?谢谢您
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、 集水坑是否有底部模板需要看集水坑的大小,一般底面积在2平方米以内的应该有底模板; 2、对主体结构的时候不需要删除二次结构,(不会影响主体模板量,看一下软件的计算式就清楚了); 3 、超高模板只计算3.6米以上部分(从地坪或楼面算起),梁、板、柱、墙都一样。

    2013-04-18 09:06:10 

  • 1、集水坑没有底模板 2、你的理解是正确的 3、各层计算各层的 4、你的理解是正确的

    2013-04-18 08:36:48 