• 山东省基础换填4:6人工级配砂石套定额

    如题,基础有软弱层,换填4:6人工级配砂石,如果套2-2-2的话,材料分析表为天然级配砂石,是不是少了拌合的工序?套2-1-3人工级配砂石垫层合适么?有什么依据可循么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    基础有软弱层,换填4:6人工级配砂石,应该套2-1-3人工级配砂石垫层合适,因为“4:6人工级配砂石”就是进行二次配比形成,而定额2-2-2属于天然砂石垫层。

    2014-11-03 11:42:00 

  • 已采纳

    按山东省03定额的规定:填料加固定额用于软弱地基挖土后的换填材料加固工程。

    基础软弱层,换填就应套用2-2-2定额子目,但2-2-2定额子目是按天然级配砂石考虑的,而实际采用4:6人工级配砂石。可以按实际配比调整2-2-2定额子目的天然级配砂石的含量和价格,并适当考虑拌合的人工费用。

    人工级配砂石拌合的人工消耗,可以参照2-1-3人工级配砂石垫层定额子目调整,但基础软弱层换填人工消耗是要少于2-1-3人工级配砂石垫层定额子目人工含量的。只是这方面缺乏明文解释,就本着依事实为依据吧,最好现场办理签证处理。

    2014-11-03 12:07:12 