• 砌体加筋问题

    1.构造柱与砌体墙相交处需不需要设置加筋,说明中只说了砌体墙与柱和剪力墙相交处需设置;2.两个柱子间距小于砌体加筋伸入砌体墙中的长度,这种情况下需要设置几个砌体加筋,如果设置两个,重叠部分是否会自动扣减
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.构造柱与砌体墙相交处需要设置加筋,说明中只说了砌体墙与柱和剪力墙相交处需设置;

    2.两个柱子间距小于砌体加筋伸入砌体墙中的长度,这种情况下需要设置一个砌体加筋,也是南大要修改长度,能通过的长度,如果设置两个,重叠部分是不会自动扣减,你也可以用两个去定义,在定义设置里去修改各自的长度就可以了