• 请问这样的积水坑钢筋怎么配置?

    在钢筋算量积水坑定义中请问这样的积水坑钢筋怎么配置。请注意左右上角的积水坑钢筋只是La的长度,而广联达是直接插到底部的,这样的怎么处理?这个图纸是剪力墙插到积水坑底部,而不是阀板钢筋插到底部。谢谢大家了!

    积水坑

    算量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这种集水坑可以按正常的集水坑画图布置,汇总计算后,点编辑钢筋,在下面的钢筋表中按设计修改后锁定构件即可。该部分剪力墙钢筋用同样的方法筋进行设置计算。

    2013-04-17 07:18:22 

  • 同意上面说法。

    2013-04-16 21:15:27 

  • 由于软件没有这种设置,你只好编辑钢筋后,锁定了。

    答疑解惑

    2013-04-16 11:09:08 

  • 集水井按照一般情况定义,而后定义墙体的时候注意下,两个方向的墙体分别定义,上面的我就不说了 注意墙体底标高为基础底标高,而后第二种墙体计算好水平筋的排数 将钢筋计算在压墙筋里面,在其他配筋里面输入墙体的拉钩筋及那种U型的墙体纵筋 只要参数正确软件算出来的就是正确的

    2013-04-16 12:24:46 

  • 这个确实有点难。

    2013-04-16 23:55:44 

  • 你就按正常的集水坑设置,等计算完成后在钢筋编辑里修改,然后锁定即可。