• 墙的拉筋与墙的贯通

    图纸上这样说“本工程中填充墙应沿框架柱全高每隔500mm~600mm设2φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度均沿墙全长贯通” 问题:1、按图纸这样说我得设置砌体加筋,但是全长贯通的话得怎么设置呢? 2、我是否得到砌体墙那设置贯通筋? 3、砌体加筋和砌体墙的贯通筋都设置可以吗?会不会重复了?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、按图纸这样说我得设置砌体加筋,但是全长贯通的话得怎么设置?你新建砌体墙中输入砌体通长加筋的直径和间距; 2、我是否得到砌体墙那设置贯通筋?是 3、砌体加筋和砌体墙的贯通筋都设置可以吗?会不会重复了?会重复计算,但是需要植筋的话,你可以位置砌体加筋,计算出植筋头的个数。