candy1234567 2014-11-04 14:51:29 | 湖北省 其他专业 | 5423查看 6回答
电缆预留长度。
1、计算电缆时候加了配电箱的半周长还需要加1.5的预留长度么?为什么? 2、电缆走桥架后穿管敷设需要×2.5%的预留长度么?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、计算电缆时候加了配电箱的半周长还需要加1.5的预留长度么?为什么?
不加,预留配电箱半周长够电缆头制作安装,觉得不需要再加了
2、电缆走桥架后穿管敷设需要×2.5%的预留长度么?
×2.5% 按电缆全长计算,与走桥架穿管无关。
如图纸量100米,那么电缆长100*(1+2.5%)+各种预留
2014-11-04 15:12:09
-
1、计算电缆时候加了配电箱的半周长,就不需要再加1.5的预留长度,配电箱的半周长就是考虑预留长度。
2、电缆走桥架后穿管敷设需要×2.5%的预留长度。
2014-11-04 15:25:47
-
1、计算电缆时候加了配电箱的半周长还需要加1.5的预留长度么?为什么?
答:1.5米不是预留长度,是电缆头剖开进行制作的长度,因为配电箱内相线、零线、接地线的位置不同(电缆头的压接点),所以要有1.5的长度,是专家测试、综合后的规定,当然要计算。
2、电缆走桥架后穿管敷设需要×2.5%的预留长度么?
答:除穿管敷设的电缆不计算弛度(管内无法形成弛度)外,其余的都要按电缆全长计算2.5%的弛度。
2014-11-04 15:27:45
-
1、计算电缆时候加了配电箱的半周长后就不能再加1.5的预留长度。因为配电箱的半周长就是考虑的预留长度,所有不能重复计算。
2、电缆走桥架后穿管敷设需要×2.5%的预留长度,因为电缆敷设时都无法直线安装,均有弯曲,所有必需增加2.5%的松弛系数。
2014-11-04 15:08:37
-
1.需要加,进配电箱之后的预留和电缆头预留的1.5米用途是不同的,预留半周长是为箱体位置移动预留,1.5米是为检修预留
2.2.5%的松弛系数按电缆全长计算,与走桥架穿管无关
2014-11-04 16:35:22
-
序号 , 项目 , 预留长度(附加) , 说明 1 , 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 , 2.5% , 按电缆全长计算 2 , 电缆进入建筑物 , 2.0m , 规范规定最小值 3 , 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 , 1.5m , 规范规定最小值 4 , 变电所进线、出线 , 1.5m , 规范规定最小值 5 , 电力电终端头 , 1.5m , 检修余量最小值 6 , 电缆中间接头盒 , 两端各留2.0m , 检修余量最小值 7 , 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 , 高+宽 , 按盘面尺寸 8 , 高压开关低压配电盘、箱 , 2.0m , 盘下进出线 9 , 电缆至电动机 , 0.5m , 从电机按线盒算起 10 , 厂用变压器 , 3.0m , 从地坪算起 11 , 电缆绕过梁柱等增加 , 按实计算 , 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 , 电梯电缆与电缆架固定点 , 每处0.5m , 规范最小值
2014-11-04 15:01:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看