• 电缆预留长度。

    1、计算电缆时候加了配电箱的半周长还需要加1.5的预留长度么?为什么? 2、电缆走桥架后穿管敷设需要×2.5%的预留长度么?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、计算电缆时候加了配电箱的半周长还需要加1.5的预留长度么?为什么?

    不加,预留配电箱半周长够电缆头制作安装,觉得不需要再加了

    2、电缆走桥架后穿管敷设需要×2.5%的预留长度么?

    ×2.5%  按电缆全长计算,与走桥架穿管无关。

    如图纸量100米,那么电缆长100*(1+2.5%)+各种预留

    2014-11-04 15:12:09 

  • 1、计算电缆时候加了配电箱的半周长,就不需要再加1.5的预留长度,配电箱的半周长就是考虑预留长度。

    2、电缆走桥架后穿管敷设需要×2.5%的预留长度。

    2014-11-04 15:25:47 

  • 1、计算电缆时候加了配电箱的半周长还需要加1.5的预留长度么?为什么? 

    答:1.5米不是预留长度,是电缆头剖开进行制作的长度,因为配电箱内相线、零线、接地线的位置不同(电缆头的压接点),所以要有1.5的长度,是专家测试、综合后的规定,当然要计算。

    配电箱



    2、电缆走桥架后穿管敷设需要×2.5%的预留长度么?

    答:除穿管敷设的电缆不计算弛度(管内无法形成弛度)外,其余的都要按电缆全长计算2.5%的弛度。

    2014-11-04 15:27:45 

  • 1、计算电缆时候加了配电箱的半周长后就不能再加1.5的预留长度。因为配电箱的半周长就是考虑的预留长度,所有不能重复计算。

    2、电缆走桥架后穿管敷设需要×2.5%的预留长度,因为电缆敷设时都无法直线安装,均有弯曲,所有必需增加2.5%的松弛系数。

    2014-11-04 15:08:37 

  • 1.需要加,进配电箱之后的预留和电缆头预留的1.5米用途是不同的,预留半周长是为箱体位置移动预留,1.5米是为检修预留

    2.2.5%的松弛系数按电缆全长计算,与走桥架穿管无关

    2014-11-04 16:35:22 

  • 序号 , 项目 , 预留长度(附加) , 说明 1 , 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 , 2.5% , 按电缆全长计算 2 , 电缆进入建筑物 , 2.0m , 规范规定最小值 3 , 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 , 1.5m , 规范规定最小值 4 , 变电所进线、出线 , 1.5m , 规范规定最小值 5 , 电力电终端头 , 1.5m , 检修余量最小值 6 , 电缆中间接头盒 , 两端各留2.0m , 检修余量最小值 7 , 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 , 高+宽 , 按盘面尺寸 8 , 高压开关低压配电盘、箱 , 2.0m , 盘下进出线 9 , 电缆至电动机 , 0.5m , 从电机按线盒算起 10 , 厂用变压器 , 3.0m , 从地坪算起 11 , 电缆绕过梁柱等增加 , 按实计算 , 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 , 电梯电缆与电缆架固定点 , 每处0.5m , 规范最小值

    2014-11-04 15:01:16 