:菇凉唐 2014-11-04 15:45:22 | 福建省 安装 | 1478查看 1回答
如何通过空调器清单的描述确定选取定额时候是选取吊装还是落地,并确定其重量呢?
清单上写的该空调器的项目特征为:组合式空气处理机组AHU-3-2-4 功能段:混合粗效段,中效过滤段,表冷段,中间段,加热段,送风机段。送风机段:L=35000m3/h,H静=300Pa,N=15KW/380V/50Hz,表冷段 :Q冷=262KW,水压降≤50KPa,进风干/湿球温度:27/19.5℃,加热段 :Q热≥131KW,水压降≤20KPa,进风干球温度:21℃,混合粗效段:初阻力≤50Pa 终阻力≤100Pa,中效过滤段:初阻力≤80Pa 终阻力≤160Pa,冷水进出水温:7°C/12°C,热水进出水温:50°C/35°C,风机效率≥60%,盘管迎面风速≤2.5m/s,风柜出口风速≤11m/s,工作压力:1.6Mpa,变频控制 选取定额的时候,如图示,我应该怎么选择呢?最主要能明确是以什么为根据?谢谢了。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个空调是:组合式空气处理机组
应该套:分段组装式空调器安装
补充设备价:组合式空气处理机组的总价。
2014-11-09 07:33:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看