• 水系统喷淋管超高增加费计算问题

    根据定额计算规则说明,超高增加费:定额中操作高度均以3.6m为界限,如超过3.6m时,其超过部分(指3.6m至操作高度)的定额人工费乘以相应系数。 那么我的问题就是,如果在层高是5m的情况下,喷淋水平管道贴梁敷设,主梁高0.8m,那么5-0.8=4.2m,也超过了3.6m,在这里,喷淋的水平管是不是属于超高呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    超过3.6

    2014-11-05 15:56:03 

  • 属于超高部分,超高部分的工程量需要计算超高增加费,

    2014-11-05 15:34:54 

  • 如果在层高是5m的情况下,喷淋水平管道贴梁敷设,主梁高0.8m,那么5-0.8=4.2m,也超过了3.6m,在这里,喷淋的水平管是属于超高。按定额说明只要高度超过3.6m就算超高。

    2014-11-05 15:57:07 

  • 按喷淋水平管的支吊架着力点(膨胀螺栓处)的高度是否超过3.6米为标准,超过了就要计算。

    2014-11-06 09:13:28 