joanna 2014-11-05 16:12:14 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 643查看 2回答
基础层与-2层剪力墙和暗柱设置问题
基础层底-11.75,筏板基础400,承台梁高度不同,-2层暗柱表标注高度为基础顶~-5.03,此处基础顶是基础筏板顶还是基础梁顶?-2层设置剪力墙时候起点底标高设置的基础顶标高,软件默认的是筏板基础顶,这样计算-2层剪力墙和暗柱钢筋会不会都算多了?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
基础层底-11.75,筏板基础400,承台梁高度不同,-2层暗柱表标注高度为基础顶~-5.03,此处基础顶是基础筏板顶还是基础梁顶?应该是基础梁顶;
-2层设置剪力墙时候起点底标高设置的基础顶标高,软件默认的是筏板基础顶,这样计算-2层剪力墙和暗柱钢筋会不会都算多了?不会多算,软件自动计算底部锚固长度。
2014-11-05 16:30:29
-
负2层的钢筋都不会多,基础层里有时都会少。
2014-11-06 09:30:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看