• 阳台栏板配筋问题。

    如图所示,首层南阳台A6@200的竖向钢筋没有深入到板内,该如何设置其长度?

    首层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如图所示,首层南阳台A6@200的竖向钢筋没有深入到板内,该如何设置其长度?

    我的回答:对于这类构件,你可以直接定义为单构件,钢筋按设计要求的形状、规格选择,其长度及锚固长度应该按照规范和设计要求进行计算标注,之后,软件就会按照你的设置进行汇总计算的。

    2014-11-06 08:35:49 

  • 他是伸入到下面的梁里了,也就是说这个是由两个构件组成的,一个是下面的梁,一个是上面的100高的构件,100厚构件的钢筋只要伸入到下面的L*这个构件里就可以了

    2014-11-06 03:17:58 

  • 你好,你要看清楚啊,那是伸进梁里了,应该锚固进梁.

    2014-11-06 06:16:40 

  • 按锚入板内考虑,用单构件输入是比较简单的。

    2014-11-06 07:01:19 

  • 首层南阳台,右侧标有400高段为梁,你截图中配筋为上面100厚部分,锚入梁的,可以按锚固长度(最小锚固不小于200)

    2014-11-06 07:25:07 

  • 我倒是建议采用自定义线画上钢筋构造表示快捷

    2014-11-06 07:44:44 

  • 这种构件手抻钢筋比较快,

    2014-11-06 08:13:36 

  • 栏板

    梁截面为200*100

    2014-11-06 07:44:54 

  • 这种结构,其箍筋实际是主受力筋,而纵向钢筋反而是架立钢筋。伸入支座的长度应该是至少是250mm(这是最少锚固长度)。

    2014-11-06 08:25:57 

  • 按单构件输入最方便

    2014-11-06 08:04:05 